技术论坛

 回复:三台电脑与315-2PN/DP通讯的方式

返回主题列表
作者 主题
江诚
至圣

经验值:10769
发帖数:2495
精华帖:0
楼主    2013-08-06 11:19:18
主题:三台电脑与315-2PN/DP通讯的方式
三台电脑安装WinCC,同时通过普通网卡与CPU315-2PN/DP以太网通讯,三台电脑上的WinCC项目完全相同,打算采用单用户系统,但是担心CPU通讯负载过大,请教是否有必要组态为多用户系统?谢谢!单用户系统和多用户系统各有什么区别?
以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!
zhangli0
版主

经验值:48087
发帖数:17127
精华帖:63
1楼    2013-08-06 16:25:48
精华帖  主题:回复:三台电脑与315-2PN/DP通讯的方式
单用户没有问题,这种情况没有必要用多用户的。单用户每一个都是独立的,一个出问题不会对其他的产生任何影响,多用户一般都是c/s结构的,结构比较复杂,就是有一个或者几个电脑和plc通讯,做server,其他的电脑都和server通讯。如果一个server故障切换到另外的server上。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
何海昉
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:619
发帖数:141
精华帖:3
3楼    2013-08-07 12:04:30
精华帖  主题:回复:三台电脑与315-2PN/DP通讯的方式
quote:以下是引用海霞在2013-08-06 11:19:18的发言:
三台电脑安装WinCC,同时通过普通网卡与CPU315-2PN/DP以太网通讯,三台电脑上的WinCC项目完全相同,打算采用单用户系统,但是担心CPU通讯负载过大,请教是否有必要组态为多用户系统?谢谢!单用户系统和多用户系统各有什么区别?

单用户项目OK,但你要注意的是cpu属性中的有关HMI/OP连接的设置>3
西家WinCC官方发言人
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。