主题:三台电脑与315-2PN/DP通讯的方式
三台电脑安装WinCC,同时通过普通网卡与CPU315-2PN/DP以太网通讯,三台电脑上的WinCC项目完全相同,打算采用单用户系统,但是担心CPU通讯负载过大,请教是否有必要组态为多用户系统?谢谢!单用户系统和多用户系统各有什么区别?
以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!
|
|
zhangli0 版主 经验值:48087 发帖数:17127 精华帖:63 |
1楼
主题:回复:三台电脑与315-2PN/DP通讯的方式
单用户没有问题,这种情况没有必要用多用户的。单用户每一个都是独立的,一个出问题不会对其他的产生任何影响,多用户一般都是c/s结构的,结构比较复杂,就是有一个或者几个电脑和plc通讯,做server,其他的电脑都和server通讯。如果一个server故障切换到另外的server上。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
|
|
何海昉 官方工程师 经验值:619 发帖数:141 精华帖:3 |
3楼
主题:回复:三台电脑与315-2PN/DP通讯的方式quote:以下是引用海霞在2013-08-06 11:19:18的发言: 三台电脑安装WinCC,同时通过普通网卡与CPU315-2PN/DP以太网通讯,三台电脑上的WinCC项目完全相同,打算采用单用户系统,但是担心CPU通讯负载过大,请教是否有必要组态为多用户系统?谢谢!单用户系统和多用户系统各有什么区别? 单用户项目OK,但你要注意的是cpu属性中的有关HMI/OP连接的设置>3
西家WinCC官方发言人
|