| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
李文华 奇侠
经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
楼主
主题:起升机构高速下降过流,高速上升则正常
55kw电机驱动起升机构,采用带编码器的矢量控制,上升和下降有四档速度,靠数字量输入信号改变方向。上升正常,下降时用三档及以下档位时(25hz以下)正常,但四档(50hz)启动就报过流,把四档改为40hz后就正常了。以前没有这种情况,不知和哪些因素有关系。
|
|
李文华 奇侠 经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
9楼
主题:回复:起升机构高速下降过流,高速上升则正常
今天检修,去到现场在调整速度调节器参数无效后,更换了编码器,将最高频率恢复为50hz后带载高速下降,再未报过流故障。
编码器的原因导致出现这种故障,分析为编码器的轴承磨损出现间隙,导致上升和下降时编码器的输出信号存在差异,高速时这种差异给系统带来的影响大。明天就过节了,问题得到解决,心情爽!感谢楼上各位大侠的关注! |