技术论坛

 MM440的抱闸问题

返回主题列表
作者 主题
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
楼主    2013-09-25 10:38:42
主题:MM440的抱闸问题 精华帖 
P0731=52.C,P1080=3,P1215=1后,给ON命令后抱闸继电器马上就动作了,而不是经过P1216设置的延时时间。刚开始客户说是这个样子的,我还不相信,找来一台一试,还真是这样的。
给ON命令后,频率到3,抱闸继电器马上动作,经过P1216的延时时间后,频率上升,而不是附件图示的,到P1080的频率后延时P1216时间后动作。
停车的时候,继电器是按附件的图示动作的。


上善若水
Drive the Future
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:651
发帖数:48
精华帖:15
4楼    2013-09-27 13:50:11
精华帖  主题:回复:MM440的抱闸问题
《使用大全》中的时序图有误,请各位参考原版参数手册:http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/23708204

实际的时序应该是:

精彩未来,由我驱动 —— 来自西门子技术支持与服务