主题:840Dsl系列备份无法回装
现有一台840Dsl数控机床,带安全集成功能,自动运行时报警(和安全集成相关的SI),NCK复位后数据丢失,回装NC数据后,还是报警,查看机床数据根本没有回装进去,和安全相关的MD都没有装进来,但是用电脑打开备份文件里面的MD都有设置。而且回装时NCU第一次重启进度条就没有了,感觉很不正常!用电脑上的start-up软件也不行!跪请各位高手帮忙解决!!!
|
|
风中雨月 侠客 经验值:887 发帖数:154 精华帖:1 |
4楼
主题:回复:840Dsl系列备份无法回装
解决了!是HMI软件的问题,PCU50上装的是HMI adv 7.1...版本的,找西门子服务弄的,解释说软件没有完全开发好,兼容性存在问题,后来用西门子服务的HMI adv 7.0..版本导进去的!
|