| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
止境 奇侠
经验值:8831 发帖数:681 精华帖:0 |
楼主
主题:s7-1200用 的人很少吗,西门子技术服务看帖子吗
s7-1200是不是不够成熟,想换成s7-1200,不知道用起怎么样,发的帖子怎么就没人回.
每天更新
|
|
伊默 至圣 经验值:19231 发帖数:4256 精华帖:118 |
20楼
主题:回复:s7-1200用 的人很少吗,西门子技术服务看帖子吗
楼上过于乐观了,呵呵。
1215C和即将出的1217C替代低端的(313C及以下),问题不大,但是想取代新款的314以上还是不行的。 主要基于两个方面:一是CPU的执行速度,新一代的300速度明显提升了,1200还是无法比拟的。另一个是工作内存的容量。1215C只有100K,1217C好像只有125K? 而314好像是384K吧? 不过总的来讲1200确实挺不错的。 当然单机不能和日系或者S7-200比,毕竟定位不同。 如果只是单纯地做单机自动化,1200的性价比不太高。 但是涉及到网络的扩展性,1200毫无疑问是非常有优势的,毕竟1200就是定位在200和300之间的。
I can do it
|
|
szy868 侠客 经验值:619 发帖数:101 精华帖:6 |
27楼
主题:回复:s7-1200用 的人很少吗,西门子技术服务看帖子吗
记得几年小一点项目用S7200就可以了,大点的项目用300/400了,那时刚推出S71200的时候也没想到去用她,因为够用了,就懒得去学去用了。后来遇到一个产品,是用ARM+FPGA+CPLD做的主控制板,辅控用S7200,上位机用一体化工控机,上位机软件用VC写的,看起来很复杂,很高端,其实是自己给自己找麻烦,系统分析、功能需求都没做好,只是挂了一张皮罢了。其实没有必要这么高端,后来实在是烦了,仔细看了S71200的手册,重要的是所需的高速计数器、外部中断资源都够了,非常好,完全适用,所以只用一台S71215C+KTP1000PN,完全取代主控板,200PLC和一体化工控机,原来需要三个人来做的事情,现在只需要一个人来做就可以了。这种情况性价比有可比性吗?
还有喜欢讲运算速度的,好像工业控制器的运算速度是多重要的指标,不快就不行,但其实很多可以用中断来解决的,结果是不用中断,或者不会用中断,这其实是进入一种误区。 |