| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
陆上行舟 奇侠
经验值:5717 发帖数:1240 精华帖:7 |
楼主
主题:三相交流220V从哪弄?
我有一个电机是三相交流220V的。
1,加一个变压器,三相380V变三相220V。 2.,加一个变频器。 3,用单相交流220变成三相220V,说是加电容可实现。(看了27楼回复才知道,是将三相电机改为单相电机) 主要想问下,第三种方法如何实现?最好有草图?谢谢。
keep moving !
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
24楼
主题:回复:三相交流220V从哪弄?quote:以下是引用止境在2013-11-28 20:27:16的发言: 变频器的输出电压可以用万用表量吗 可以,精确测量变频器输出的电压、电流、频率,推荐几个型号FLUKE 87-V F289 28 II 等可以精确测量变速电机和其它电噪设备上的电压和频率 的数字万用 表就可以的。 |
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
27楼
主题:回复:三相交流220V从哪弄?
如果楼主的电机接线是三角形接法,每相绕组使用的额定相电压就是220V,就可以直接使用380V的电压将电机绕组改成星形接法就可以满足需要,如果楼主电机是星形接法的绕组的相电压就是127V,就不能使用单相电源输出单相变频器输出三相380V的变频器或是使用380V的变频器电机参数按铭牌220V输入,只能使用变压器将3相380V的电变成三相220V的电了。
关于用单相交流220变成三相220V,说是加电容可实现,有这种做法是在农村没有三相电情况下,将三相电机使用在单相电上,电机可以转,但是带负载能力差很多,运行电磁噪音很大,我以前做过,其实只是将三相电机改成单相电机而已,并不是真的将单相变成了三相220V. 我个人也没有听说过,单相交流220变成三相220V,如果真的实现用单相交流220变成三相220V,带载能力也是很差的,也只能使用在低负载情况,电容肯定是串在线路上的移相,电容过电流能力有限啊、 |