技术论坛

 回复:1200最多可以扩展几个485通信口

返回主题列表
作者 主题
watson
游侠

经验值:377
发帖数:174
精华帖:0
楼主    2013-08-01 21:10:54
主题:1200最多可以扩展几个485通信口
大家好,问问1200最多可以扩展几个485通信口?看了一下说明,左侧 可以扩展三个信号模块,还有一个本机上的可扩展信号板,是不是说最多可以搞4个485通信口?谢谢
yming
至圣

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
7楼    2013-11-19 22:27:32
精华帖  主题:回复:1200最多可以扩展几个485通信口
如果要使用其的USS通讯协议控制变频器。最多只能接3个通讯模块;每个模块最多只能接16个变频器(不是31台!);3个模块最多48台USS变频器。这是由S7 1200能力决定的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×