| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
watson 游侠 经验值:377 发帖数:174 精华帖:0 |
楼主
主题:1200最多可以扩展几个485通信口
大家好,问问1200最多可以扩展几个485通信口?看了一下说明,左侧 可以扩展三个信号模块,还有一个本机上的可扩展信号板,是不是说最多可以搞4个485通信口?谢谢
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
7楼
主题:回复:1200最多可以扩展几个485通信口
如果要使用其的USS通讯协议控制变频器。最多只能接3个通讯模块;每个模块最多只能接16个变频器(不是31台!);3个模块最多48台USS变频器。这是由S7 1200能力决定的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|