主题:请教M430启动时A0501故障....(江湖救急!!!!!!)
一个项目采用4台M430驱动4台水泵,其中三台都已正常投运,唯有一台110KW的无法启动,变频器为132KW,变频器里电参数已按电机铭版设定,但在启动时,总提示A0501故障,电机根本没启动。
此前因为昨时需要,使用132KW变频器驱动75KW电机正常运转.
参考网上资料:
1.?电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对应。
(P0307设置的110KW, M430好象只有r0206,是132KW)
?2.?电缆的长度不得超过最大允许值。
(我的电缆长度只有30米不到)?
3.?电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。
(电动机和电缆均无故障,换变频器之前一直能使用软启动器启动)?
4.?输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致?
(应该是一致的吧,我根据电机铭牌设置的参数)
5.?定子电阻值(P0350)必须正确无误
(这个参数无法得到,使用自动识别)?
6.?电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载?
(电动机根本不启动,空载运行都无法启动)
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
3楼    2013-11-25 09:08:07
精华帖  主题:回复:请教M430启动时A0501故障....(江湖救急!!!!!!)
132KW变频器带110KW电机,电流应该不会超过变频器的额定电流,可以尝试加大点过载系数P0640,MM430的默认是110%,加大到130看下。