主题:一屏多PLC连接问题:flexible 可以通过DP连接200PLC,通过以太网连接CPU317吗?
如题:wincc flexible 可以通过DP连接200PLC,通过以太网连接CPU317吗?
ling723
游士

经验值:229
发帖数:15
精华帖:1
2楼    2013-12-06 14:27:41
精华帖  主题:回复:一屏多PLC连接问题:flexible 可以通过DP连接200PLC,通过以太网连接CPU317吗?
经测试,结果是可以的!通讯正常!需注意:
两个连接的访问点要设置为不同,比如连接300的访问点设为S7Online,连接200的访问点设置为S7Online1。
而且两个访问点在PG/PC设置需对应上