各位大侠:
公司最近要做套设备,设备由两部分组成(机构一和机构二),客户要求机构一和机构二都能单独运行和调试,公司让我出方案,我出了两套方案,请各位大侠帮我看看这两套方案有没有问题,谢谢!!! 方案一(全部为西门子的东西): 机构一采用: 1.控制器为: D435-2dp。 2.S120电机模块+伺服马达: 1FK7伺服电机5.2KW 4个+S120双电机模块(2x9.7KW) 2个,这四个电机是对功能一样的机构,需要跟随或者同步. 1FK7伺服电机2.1KW 2个+S120双电机模块(2x2.7KW) 1个,只要简单的定位控制。 1FK7伺服电机0.6KW 2个+S120双电机模块(2x1.6KW) 1个,只要简单的定位控制。 机构二采用: 1.控制器为: 315-2DP(不是315T-2DP)+CU320-2 DP 2.S120电机模块+伺服马达: 1FK7伺服电机1.1KW 1个+S120电机模块(1.6KW) 1个,只要简单的定位控制。 1FK7伺服电机0.6KW 1个+S120电机模块(1.6KW) 1个,只要简单的定位控制。 所有的电机模块共用一个母线模块36KW的ALM或SLM 方案二(西门子的控制系统+安川伺服): 1.控制器为315T-2DP 2个+IM174 3块。 2.伺服马达和驱动器采用安川的(功率和西门子的相对应) 我自己偏向于方案一,但公司觉得太贵(比方案二贵15W多),方案二以前没做过这种案子,各位大侠帮我看下这两个方案有没有问题。 对于方案二各位大侠有没有成功或失败的案子,给小弟指点下,谢谢!! 客户要求精度小于1个丝。
生活不容易
|