主题:400H PN CPU,如何在第二个CPU的PN口上建立TCP链接
目前在做一个TCP链接,用的西门子412-5H的CPU套装,需要在PN口上建立TCP链接,与客户进行通讯,这边做server的,在主CPU上实现了,但是切换到从CPU上之后,链接就不通了。

现在的疑问是如何在从站也可以实现通讯?

这两个CPU的PN口有不同的IP地址,但是用OPEN IE建立的TCP链接,没有限制本机的IP地址,理论上切换后,是可以在第二块CPU中建立链接的,但是目前看来就是死活不通啊。

在第一个CPU作为slave后,原来的链接还是通的,可以通讯的,数据也可以变化,但是在单边全部断电后,另一边肯本无法通讯,这是为什么呢??

请高手解答下,谢谢!
懒人推动了自动化!^_^,世界会变得越来越懒!
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
4楼    2014-02-08 11:38:31
精华帖  主题:回复:400H PN CPU,如何在第二个CPU的PN口上建立TCP链接
方案本身就有问题,TCP连接的客户端和服务器的区别没搞清。
建议做如下修改:CPU做客户端,PC做服务器。判断哪个CPU是主哪个CPU就发起连接。