技术论坛

 回复:有自带模拟量输入输出和可以接编码器的logo吗?

返回主题列表
作者 主题
葡萄帅
侠士

经验值:1221
发帖数:493
精华帖:0
楼主    2014-02-09 08:51:58
主题:有自带模拟量输入输出和可以接编码器的logo吗?
麻烦告知下版本,logo接编码器用的多不多的?
高山孤影
至圣

经验值:38591
发帖数:3518
精华帖:108
3楼    2014-02-10 11:25:46
精华帖  主题:回复:有自带模拟量输入输出和可以接编码器的logo吗?
直流电源供电的控制器(12/24V或24V)最大可以为4路模拟量输入,但目前没有模拟量输出,需要模拟量从输出要挂模拟量模块,这种模块最大可以提供2路模拟量输出点。另外控制器有4路高速计数端口,分别为I3、I4、I5、I6,最大计数频率为5KHz。
编程时需要使用计数器来读取编码器的数值,若编码器频率超过控制器最大计数频率(我遇到过),可以使用光电开关检测电机减速之后的输出轴,再经过算术运算来处理就可得出电机的编码器频率值。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/