主题:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用
Profinet相信大家都听过并且在实际的工程项目中有过应用,目前西门子也推出了很多产品支持Profinet,包括PLC(S7-1200/300/400/400H/1500)、HMI(Panel)、ET200系列、交换机(Scalance X-200/300/400/500,W)、低压及驱动产品(SINAMICS,SIMCODE)等,Profinet也是未来工业现场总线的一个主要发展方向,而对于Profinet可能大多数的工程师在实际的应用多数限于Profinet IO,实际上Profinet的应用功能远非如此,今天将在这开设此话题,为你一一解开那些不为大家所知”被遗忘的“功能应用,为您揭开其功能后面的应用背景及通信机理,为了便于大家集中讨论,首先列出部分功能供大家参考:
1 智能设备(I-Device) 2 共享设备(Share-Device) 3 智能设备+共享设备 4 快速启动(Fast Startup) 5 优先启动(priority Startup) 先列这么多,看看大家之前是否有用过上述功能 ,同时也欢迎大家补充! 活动奖励: 此次集中交流将持续至2月24日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。 对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的兑换奖品中兑换奖品。 交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富! |
|
深蓝 游士 经验值:226 发帖数:130 精华帖:2 |
2楼
主题:回复:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用
感觉用了PROFINET 通信质量提高了很多,很稳定,抗干扰强,通信速度也有提升。
还可以通过配置,对实时性要求高的数据进行 RT(同步实时)及 IRT (等时同步实时) 的设置,使这些数据有绝对高的优先权。 我用的的也不是很深,请谅解。希望能从这里学习更多。
生活需要阳光!
|
|
Daisy-Yang 游侠 经验值:316 发帖数:57 精华帖:1 |
3楼
主题:回复:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用
是的呀,要开通profinet版块哦!
西门子的profinet运用广泛,不仅在工业上使用多,在民用项目上,也有很多成功案例,比如,现在很流行的主题公园,比如各地相继落成的欢乐谷,迪斯尼等等。当然,这些都是无线的应用,主要借助的是西门子领先的漏波电缆。
西门子电机、西门子贝得电机全线代理。
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
5楼
主题:回复:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用quote:以下是引用300小小生在2014-01-16 17:06:00的发言: 关于第一个功能:智能设备(I-Device) , 我想说下自己的一个经历,最近有个项目,400PLC与151-8的PLC通讯,400做IO控制器,400的PN口组一个网,400带的CP443-1组另外一个网,PN口的网与上位通讯,CP443-1组的网与其余设备通讯。151-8做IO设备,两者的通讯数据定义为300字节。刚开始在151-8PLC内设定好传输区域并创建好了GSD文件,在400PLC侧的CP443-1组建的网络里添加151-8这个GSD后点击保存编译的时候直接提示“超出了240个字节的最大用户长度”错误,而在用400PLC自带的PN口组建的网络里添加151-8则不会报错。后面查看了CP443-1的手册里有说明CP443-1做为Profinet IO控制器的时候,与每个子模块最大发送或者接收字节数只有240 。这细节大家需要注意。请看以下CP443的手册里的说明。 ![]() 智能设备(I-Device) !这正是智能设备要做的事情呀!网络中加入智能设备的意义就是“这部分工作,我来处理。”;所有消息都保存在自身,待查。与“主IO控制器”只交换少量的控制字、状态字。 事实上,ProfiNet IO(RT、IRT)仅是PN 网络的一部分;更多的系统没有10毫秒以内的响应要求。 在我眼里,ProfiNet 智能设备不但包括 S7 1200;也包括 LOGO!0BA7,不但包括SINAMICS 高性能的S120 -2PN;也包括通用的 G120-2PN;都赋予它们一定的处理任务的功能(充分利用它们自身的IO以及就地运算功能)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
剑忠 奇侠 经验值:9641 发帖数:622 精华帖:57 |
9楼
主题:回复:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用
关于PN—IO的Fast Startup功能使用,我有个疑问如下:
1、技术手册上说:标准的IO设备启动时间主要花费在自协商和自交叉模式,以及IO的连接建立过程。因此对于Fast Startup以及相邻设备的相连端口,必须禁止自协商和自交叉模式,然后根据所使用的设备选择交叉或平行接的网线。同时在HW Config组态中将PN通讯模块勾选“Prioritized startup”。 2、但是当使用了MRP协议做了环网冗余组态后,在NetPro编译时就出现了提示警告。例如警告信息如下: Warning:The "CoolingWater02XF02.PROFINET-IO-System" module is connected to a ring port of the "SwitchingXF02.PROFINET-IO-System" module. "Prioritized startup" is enabled for the latter. This combination can increase the time needed for startup. 3、也就是说MRP和Fast Startup功能不能同时使用,这是啥原因呢?
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
21楼
主题:回复:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用
ProfiNet 实际上除了硬件上有不同外(硬件接口),程序上并没有和ProfiBus存在不同(原来的程序几乎不用改,只是硬件组态不同)。你仍然可用原来的方式做分布式IO(总线式的);也可按照主站、从站方式构建。但实质上,由于PN速度快的多(至少是12M速度的3-4倍);因此,可以利用IT数据包,同时和多个站打交道、通讯。网络也不再是需要总线方式(总线是报文独占)。灵活性大多了;可以引入服务器、客户端的概念。像S120-2PN 驱动系统,变频器内置Web服务,在运行中既可以接收控制器的数据,同时你还可以通过智能手机、iPad来检查、操作变频器。当然也可以远程检查故障,省去你去现场的费用和时间。
我试过,S7-1200PLC、LOGO! 0BA7都可以。最远从加拿大链接过来。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
冰杉 游士 经验值:225 发帖数:10 精华帖:2 |
23楼
主题:回复:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用
恩,像版主说的,Profinet功能应用的确被很多中小型控制系统所遗忘,甚至一些大型控制系统。确切的说也不是真的遗忘了Profinet功能应用,虽然Profinet提供了一个完整的网络解决方案,(如实是以太网,运动控制,分布式自动化,故障安全以及网络安全,可以跨供应商,兼容工业以太网和现有现场总线),但是多数中小型控制系统都比较集中,速率及完整性要求不高,用比较成熟且稳定性也很好的现场总线(如PROFIBUS)技术更加方便和节约成本。我们用户会选择了解的适合好用的标准,我想说的不是哪个标准比较好用哪个标准被遗忘,我要说的是我们用户应该更加的了解各种标准的功能应用,PROFIBUS被大部分用户所熟知了解,用起来也得心应手,但PROFINET更应该被我们用户所了解,因为不得不说PROFINET在大型控制系统,速率上都占有优势。我对PROFINET也不太了解,在PROFINET IO的应用上应该跟PROFIBUS差不多的,因为用以太网通讯兼容性会更好更加面向用用户,还有一些IT技术的应用提高系统的柔性等等,在这我就说说我们厂现在的一些应用,因为在我们厂系统要求也不太高,所以基本上使用的都是PROFIBUS,最近要求五个转炉系统,六个连铸系统,两个风机房系统,煤气柜系统,三个精炼炉系统全部连网通讯,实时监测配合调控,这样一个系统用其它方式组起来很难想象会是什么样的稳定性且不能连接如此多的设备,最后采购了一批SCALANCE网络交换机,通过光纤组建环网,并诊断监视各网络设备,至此我才略微了解了一下PROFINET,运用其它灵活性,高速率的特点终于给组建了起来,让人觉得安心的是我们使用IT的技术SNMP,OPC在WINCC中组建了网络诊断监视画面,让整个网络实时掌握。总之,PROFINET功能应用是强大的,只是我们了解得并不深,我们更应该去了解它,这样才能更优的去运用,来这也是想和大家分享学习一下,也很感谢版主给出这样一个题目让我们学习PROFINET,通过学习希望能在以后的运用中更好的去选择。
最好的学习方法就是不停地亲身实践!
|
|
qzcq 侠圣 经验值:4877 发帖数:793 精华帖:4 |
26楼
主题:回复:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用quote:以下是引用剑忠在2014-02-08 11:04:00的发言: 关于Web Server功能组态,有几个疑问如下: 1、在Web Server功能组态中有个“Display Classes of the Messages” 选项,用于产生Alarm提示文本。 ![]() 2、那么这个选项产生的Alarm提示文本是否与上位监控WinCC中的“Alarm Logging”组态对应?具体的使用能否简单介绍下? ![]() 3、另外,如果没有使用监控组态软件WinCC,那么这个功能还有用吗? 这只是通过Web方式访问CPU,与上位机是没有关系的 可看看以下帮助说明 Display classes of the messages The selected message display classes are subsequently displayed on the CPU web pages. You can reduce the memory occupied by the web SDBs by selecting only those display classes which are actually required. The display class is set in the CPU properties "Message attributes" under "System diagnostics" in the inspector window. |
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
27楼
主题:回复:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用
是的。这是通过浏览器打开的页面。
直接在浏览器(IE、Chrome)输入装置的IP地址即可打开页面。版本V4.6的S120-2变频器也有Web Server 功能。在有WiFi接入时,可通过智能手机、iPad上的浏览器,检查装置的状态、查看未确认的报警信息等等。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|