楼主
主题:MM420/430/440模拟量给定干扰问题!!
最近一个项目用到的MM4变频器比较多,大概有100多台。总有几台偶尔报F0002,F0003故障,这个问题折磨了我好几个月,咨询技术支持n次,总是还报。最后锁定原因(具体还有待观察)是PLC给变频器AI输入端子的0~10V信号干扰导致变频器误报电压故障,增大P0753后观察了一周,至今还没有报。现场接线图见下图
![]() 问题来了:大侠们做设计时,就地频率给定与PLC频率给定都怎么设计的呢,我考虑PLC频率给定与就地频率给定分开,PLC用0~20ma信号肯定好一点。如果用M420只有一个AI就没招了,就地,远程只能用一个输入AI了。
欢迎关注西门子民间技术支持微信公众帐号。
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
2楼
主题:回复:MM420/430/440模拟量给定干扰问题!!
可以用一个PLC的模拟输入,然后通过PLC切换,这样做其实不好的。
最好PLC和变频器的给定通过通讯,可以节省PLC的模拟量模块。 不论是是通讯给定还是模拟量给定,都要保证各个设备的零电势为同一电势,需要用比较粗的接地线把个设备的接地点,连接到公共地排。模拟量、通讯信号等用质量好的屏蔽电缆,且屏蔽层双端大面积接地,中间再接几次那就更好了。模拟量用电流信号比电压信号稳定。 |