| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
花开有时 侠圣 经验值:3202 发帖数:992 精华帖:43 |
楼主
主题:模拟量干扰引发变频器上电风扇就转
天津某百货商厦空调机组用风机,10年前的设备,以前接触器直接启动,这次改为变频器启动,变频器为45KW和30KW的MM430。供电情况是典型的三相四线,地排直接接在柜子上外壳上,零排从电源处接过来,然后用一根2.5平方的线将零排和地排连起来。拆掉零排和地排的连接线,测量零排和地排之间的阻值在3.2M欧姆左右。
刚开始到现场后发现一台变频器在没有附件板的情况下一上主电源散热风扇就转,把所有220V的控制电源都断掉,拆掉DI控制线后,再试情况一样。拆掉零排和地排的连接线,还是一样。判断可能是变频器内部风扇控制电路有问题。然后再试另外一台,情况还是一样,就觉得可能不是变频内部的问题了。想起海哥上次在SFAE的维修培训上分享过一个零地混用的案例,就打电话给海哥求助。海哥让拆掉I/O板上所有的控制线,或者直接更换一块没有接线的I/O板试试看。拆掉I/O板上所有的控制线,再试,就正常了。
上善若水
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
6楼
主题:回复:模拟量干扰引发变频器上电风扇就转quote:以下是引用还是新手在2014-03-06 15:35:39的发言: 嗯,我们好多现场都这样,不过我没有管过风扇状态.谢谢提醒 风扇状态可以不管,但是,这种现象是给你提出‘警告’了!暂时可能还能貌似正常工作,时间久了就会烧I/O板甚至主控板,这种案例在我给客户维修的变频器当中占相当的比例!还是尽快处理为好!‘引起炸机’的案例也曾经发生过!希望引起重视!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|
|
PLCLEE 新手 经验值:-1739 发帖数:-56 精华帖:0 |
20楼
主题:回复:模拟量干扰引发变频器上电风扇就转
地线要接好
|