主题:S7-300与S7-400间的主主通讯
现有两个独立的DP网,一个S7-400主站,一个S7-300主站,现在想在不改变PLC原有程序的基础上,通过DP网实现两个主站间的主主通讯,不知道能否实现?如果能,该如何做?如果不能主主通讯,那是否能在不改变原有从站的基础上实现400和300的主从通讯?如果走DP网不行,是否只有通过以太网来实现两者间的通讯?
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2005-02-17 16:32:44
精华帖  主题:回复:S7-300与S7-400间的主主通讯
如果既想保持两条DP网的独立性又想通过DP协议实现两个主站之间的通讯,可通过DP/DP COUPLER实现。
主从方案也是可行的,从站就变成智能从站了。
当然用以太网更容易实现。
但最经济的方案是MPI网。