主题:6SE70 调试时电机额定电压输错结果会怎样?
问题如题,当把电机的额定电压由380 错输入为280时,会出现什么结果(现象)?谢谢。
越学越不会
|
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
4楼
主题:回复:6SE70 调试时电机额定电压输错结果会怎样?
楼主考虑了磁感生电势E=BLV和磁动势f=BLI的关系,在下也不再卖弄。但忽略了异步机的二次也可视为旋转中的变压器的特点。
假设电机是定子绕组与转子绕组匝数相同的绕线式电机,转子二次开路,转子被原动机拖曳运行。 当转子不转时(S=1),定子侧电压通过铁芯和气隙的感生,使相同匝数的二次绕组感生到与定子侧相同的电压。 当转子转动,转差率=S时,转子侧电压U2=定子侧电压U1*转差率S。 在相同转差率下,定子电压越低,转子侧电压也越低。同时,转子侧电流也相应降低。从而导致出力不足。需要通过定子侧的电流进行补充。补足的程度符合能量守恒。从能量守恒来讲,不考虑损耗,输入电压*输入电流*根号3=9.55*电机分钟转速*电机转矩(N.m)。 如下面摘录(李发海《电机学》344页),就算转差率从5%变为10%,感应电动势的增加可不是100%,而是10%-5%=5%。但楼主的定子电压差值百分比呢,=1-280/380=26.3%。 可以看出差距了吧。书没错,都讲了,只是我们运用得不好。 ![]() |