| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zzql 奇侠 经验值:9770 发帖数:1909 精华帖:1 |
楼主
主题:6SE70有无停产的消息
请问各位老大,1 6SE70有无停产的消息?
2 同规格 SE70比S120价格约差多少?(100KW) 才接触120 ,觉得比70难多了,一般应用用70就够了,对不?
越学越不会
|
|
Lost_sheep 游士 经验值:255 发帖数:28 精华帖:3 |
5楼
主题:回复:6SE70有无停产的消息
nnnn1234的答案其实是非常准确的。
我给大家解释下: 2010-10-1,产品停产阶段;意味着从这一天开始,工厂不再接受新的6se70的订单,但是之前的订单会继续生产,直至完成; 2011-10-1,产品取消;这个意味着工厂生产序列中已经没有此产品,如果还有需要,是以备件的形式生产,不再作为普通生产序列产品。(这意味着价格的剧增) 2020-9-30,产品不再供货;这意味着SIEMENS不再以任何形式生产此产品。也就是说SIEMENS不卖了。 |
|
kdrjl 版主 经验值:146145 发帖数:36656 精华帖:451 |
23楼
主题:回复:6SE70有无停产的消息
哈哈,传统的思维模式呦。
其实开始我也和你想法一样,用惯了端子控制,没有模拟量端子了,多别扭。为此,我的第一台S120特意加了编码器模板和2块模拟量输入输出摸板。而我用第二台S120,就把模拟量的模板去掉了,改用通讯控制。哇,突然发现,通讯控制太爽了。应该摒弃端子的模拟量输入模式。 数字通讯,1就是1,2就是2。你给定1234rpm,实际值就是1234rpm,一个字都不差。模拟量端子控制做不到呀。因为,在模拟量的信号线上,多多少少会产生噪声的,这些噪声叠加在信号线上,转速控制就会有波动。而数字给定,一个字:准。当然系统的EMC要做好,否则给的准,实际值也会波动。如果系统没干扰,给多少,实际值就是多少,一个字都不差。 这就是数字通讯控制的好处。
我是你的朋友
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
26楼
主题:回复:6SE70有无停产的消息
柜门上加个0-10V的显示仪表,还得花上千块钱买个模拟量模块
可以用CU320上面的测量插口,有3路输出 电压: 0 V 至 5 V 分辨率: 8 位 负载电流: 最大 3 mA 持续抗短路 参考电位为端子 M 但是手册上说,运行时不要用 |