主题:RS485通讯问题
各位大神,本人初次接触西门子1500系列,设备需要采集现场的电流信号,用的是斯达森SMT18N系列,支持485通讯,程序我要怎么写啊,还有就是现在采集模块式15针的,我是不是就接4和11脚就行了,我网上搜了一下,说是要用到MD_COMM-load,还有MB_MASTER这两个块,可是具体怎么用呢,求指教!!!
伊默
至圣

经验值:19238
发帖数:4259
精华帖:118
3楼    2014-03-27 09:42:27
精华帖  主题:回复:RS485通讯问题
楼上的,可要注意这个modbus库了!
1500里的串口模块有两个型号,一个是基础版,一个是增加版,相当于300里的CP340和CP341。
功能上也是增加版的才可以使用modbus库,而且通讯速率最高115.2K。 而基础版的不能使用modbus库(想用只能自己编程实现了),另外波特率最高19.2K。