主题:6SE70整流单元实现母联
各位老师好,我们厂有好几套6SE70整流单元下挂逆变器的系统,分布有一定距离,为防止某套系统发生故障短时间修不好,现在我想将每套的直流母线之间用电缆连接起来,即A套系统的整流单元坏了,可以把B套系统直流母线通过电缆连接到A套系统的直流母线上,(甩掉A套系统的整流单元)。这个想法可以吗?有需要注意事项吗?另外我想知道整流单元实际负载电流是多少,我查看r035,感觉不对。谢谢了!
因为我笨,希望变聪明,所以,智慧成了我永恒的信仰。
|
|
冬日 奇侠 经验值:8680 发帖数:3358 精华帖:56 |
11楼
主题:回复:6SE70整流单元实现母联quote:以下是引用aa13123在2014-03-26 13:46:01的发言: 这1km的长度也太长了吧,就我单位断路器到整流回馈单元的母排不一样长都频繁报快熔。 很是佩服这种接法。 我碰到过RRU经常烧快熔和晶闸管的,频率大概每年两三次,我到现场后发现RRU的进线有个断路器,而这个断路器会由于很多原因断开,哪怕是有人拍急停,我感觉这应该是频繁烧快熔的原因了。我把断开断路器的命令延时2s(停止RRU后),至今未再听说过烧快熔了。