| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
away 游侠 经验值:345 发帖数:220 精华帖:1 |
楼主
主题:电压等级对电机的影响
目前我公司准备做一个实验平台,为了节省成本,准备用工厂电通过变频器拖动变频电机,目前遇到的困难是工厂用电为400V,50HZ,而准备预投的电机的为800KW,这个功率的电机电压等级为400V很少,市面上都是600V。我想问下高手,电机的电压等级对电机有多大的影响,比如600V的电机和400V电压等级的电机的电流是怎样的一个关系,如果订制400V电压等级的电机有什么缺陷,我们另外一个方案是准备加个变压器,同样变压器也存在前端电缆和本体发热的问题,各位是否有更好的方案。
|
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
5楼
主题:回复:电压等级对电机的影响
如果不考虑成本,也可以采用国产的IGBT四象限整流,可以进线380V,直流930V。干风电的电气厂做的比较多。1000kVA,大概百万吧。散热跟变频器一样,风冷,IP可以到54。电压谐波较大(即使加设滤波装置),可以提要求,按从EN61000-2-4-class3的10%电压谐波限值提指标。功率因数接近1。
方案肯定好,就是太贵了。 |
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
7楼
主题:回复:电压等级对电机的影响
不是加了变压器,是加了电抗器。整流的原理比较复杂,给楼主简单描述一下:
电源+接电感1端,电感2端接二极管阳极,电感2端和二极管阳极的共点接开关3端,开关4端接电源-,电源-和二极管阴极接电容为输出。当开关闭合是电感抑制di/dt,同时储能,当储能未结束是放开开关,电感感生电势经二极管和电容进行续流,续流能量没有释放回路,被积聚于电容。因此升压。后面就好解释了,交流电源可以视为无数个瞬时的直流电源,单相电源变换变更为三相电源变换。开关器件主动动作,控制依赖于电感前端的每个瞬时直流电平,AFE。 四象限整流可以叫做AFE,也是采取的主动前端控制,但是里面没有“谐波治理”的计算和控制方法,西门子的AFE就可以治理网侧谐波,但升压范围被人为限制了,只能超过线电压峰值约1.1倍左右。所以国内的都叫做“IGBT四象限整流”以示区别。其实就是直流升压电路的三相交流延展应用。 |
|
远行的虎 至圣 经验值:16536 发帖数:2386 精华帖:17 |
18楼
主题:回复:电压等级对电机的影响
电机选取电压的等级实际上是一个综合问题。从电机制造的方面考虑,当电机的功率增大后,电流必然增加,造成电机线圈线棒的截面积增加,嵌线困难,所以要增加电压以降低电流,减少线圈嵌线的难度。但是另一方面,电压增加了以后对绝缘的要求又增大了,这同样会增加制造上的困难和成本。从供电的角度来讲,电机的功率增加以后,线路上电流增大,线损增加,也只能靠增加电源电压来解决。至于对电机本身的性能而言倒没有什么本质的影响。
|