现象是这样的:

电机额定励磁电流14A,额定励磁电压220V,设置P78.2=400V,实际进线电压389.5V,P102=14A,电枢未通电,合闸后电机励磁端量得电压为218V,钳线表知励磁电流为14A,此时电机内部有滋滋的电磁声,但随着时间的延长(电枢一直未通电,电机也未转动),钳线表测得的励磁电流一直为14A(偶尔波动为13.9A),但电机励磁端的电压却一直升高(从218V一直缓慢升到280V),DrvMon中监控到导通角也从68度下降到35度。此过程确定进线电压波动很小(388V~390V)。
我的理解是:是否是电机的励磁线圈存在问题。如制造工艺粗糙等等。

求大神冒泡解答!谢谢!
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com