 回复:drive monitor里有一个菜单tool/online setting 不能打开,如何修改为profibus DP

返回主题列表
作者 主题
鑫玥
游民

经验值:81
发帖数:13
精华帖:1
楼主    2014-04-09 14:31:37
主题:drive monitor里有一个菜单tool/online setting 不能打开,如何修改为profibus DP
我的是CPU 416,变频器是6SE70系列,PC里有drivemonitor drive ES STEP7 V5.4,PLC与变频器通信为profibus方式。PC机通过网线连接到CP,组态在一个项目里,包含程序、驱动,集成在一个项目里。能在线STEP7程序,但drive不能在线。
补充:1、好像是调试人员修改后就不能在线;
2、在 drive monitor里有一个菜单tool/online setting 不能打开,我想应该是默认为USS协议,不能改为profibus DP,因此不能在线,
请问如何远程用以太网在线监控driver里的参数?如何才能打开tool/online setting 菜单画面。
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
2楼    2014-04-11 22:25:53
精华帖  主题:回复:drive monitor里有一个菜单tool/online setting 不能打开,如何修改为profibus DP
netpro中需要设置PG/PC,这是路由访问
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
鑫玥
游民

经验值:81
发帖数:13
精华帖:1
5楼    2014-05-10 10:48:33
精华帖  主题:回复:drive monitor里有一个菜单tool/online setting 不能打开,如何修改为profibus DP
我已经解决,
通过DRIVER ES软件远程用以太网在线监控driver里的参数。具体方法是:
netpro中需要设置PG/PC,这是路由访问 ,打开PG/PC属性,asignment link,setup S7ONLINE ACCESS
AND active。
就可以通过PC机远程监控驱动里的参数,方便排除故障、学习和研究问题。