主题:故障检修一例:MM440,上电显示-----
今天遇见一台mm440/45KW,运行过程中突然显示-----,无法运行。
1、清灰后,插拔IO板、CPU板,无果,排除接触不良造成故障。 2、断开主回路电源,通过DP模块经外供24V电源驱动,显示依旧,且DP模块的供电电流在正常范围内,排除内部+5v供电故障。 3、随即更换CPU板,故障得以解决。 4、换上的CPU板中,与实际功率模块号不对,P0010=2。无法进行工厂复位,随即更改P0201=r0200后,即可进行参数设置。 至此问题得以解决。 |