 故障检修一例:MM440,上电显示-----

返回主题列表
作者 主题
lfduan
侠客

经验值:880
发帖数:41
精华帖:3
楼主    2014-04-12 17:21:28
主题:故障检修一例:MM440,上电显示----- 精华帖 
今天遇见一台mm440/45KW,运行过程中突然显示-----,无法运行。
1、清灰后,插拔IO板、CPU板,无果,排除接触不良造成故障。
2、断开主回路电源,通过DP模块经外供24V电源驱动,显示依旧,且DP模块的供电电流在正常范围内,排除内部+5v供电故障。
3、随即更换CPU板,故障得以解决。
4、换上的CPU板中,与实际功率模块号不对,P0010=2。无法进行工厂复位,随即更改P0201=r0200后,即可进行参数设置。
至此问题得以解决。