| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
YTYT 侠士 经验值:1141 发帖数:698 精华帖:0 |
楼主
主题:关于第二测量系统!
进口机床把光栅尺反馈口一般都定义为第二测量系统。用DX1.6有效来激活。
而国内一般只用第一测量系统。请问用第二测量系统时,NC MD 有哪些不同?
HAN
|
|
haha 版主 经验值:2943 发帖数:1943 精华帖:36 |
楼
主题:回复:关于第二测量系统!
通常应该设置成两个测量系统
[0]对应第一测量系统,一般是电机反馈; [1]对应第二测量系统,一般是光栅反馈。 这样的好处是在维修时,可以很容易地切换到第一测量系统(只要通过改DBX1.5就行)。
人人为我,我为人人。
www.mysinumerik.com
|