| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
hqm2010 游士 经验值:161 发帖数:53 精华帖:1 |
楼主
主题:硬性同轴有必要主从控制吗
一直以来有个问题让我困惑,记得以前在水闸做施工的时候,看到用来起升闸门的启闭机,双电机通过两个减速箱以中间轴硬性连接,启动毫无问题。那现在用变频器做的主从控制,又是出于什么考虑呢。
|
|
RyanWong 游侠 经验值:484 发帖数:111 精华帖:2 |
7楼
主题:回复:硬性同轴有必要主从控制吗
直启是开环,有速度差也不会“打架”,失量是闭环,有速度差就会使两台电机为了自身的速度精确并稳定而相互打架,打到一定程度会产生共振,不仅破坏了稳定性还会使设备损坏
|