主题:电机由PLC启动后,运行返回信号的问题
由PLC启动低压电机后,接触器返回一个信号给PLC,表示启动成功,为了防止信号抖动引起误动作,这个信号需要做延时判断吗?同理,由PLC启动中压等级的电机,运行返回信号需要做延时判断吗?
因为实际中预到过这种情况,就地手动启动中压电机没事,用PLC启动时,有的时侯就报错,应该是返回信号没及时反馈回来导致的。 |
|
PLC DIY 侠圣 经验值:2764 发帖数:287 精华帖:1 |
4楼
主题:回复:电机由PLC启动后,运行返回信号的问题