主题:S7-300 PROFIBUS 通讯干扰
我的系统如图所示,一共30多套这样的控制柜,从昨天开始其中一台开始偶尔出现报内部通讯故障,我把所有的DP接头和通讯线都重新理过一次,然后重新上电故障消除,每次都过了大概20分钟后就又开始报通讯故障,过来监控一下或者再上电,故障又消除,然后又等20来分钟就又出现,配置图上面的都在控制柜内,距离很短,然后波特率为1.5M,后面我又换过一些我们自己的装置,包括DP COUPLER,以及PLC有换过,故障依然存在,每次故障点都有些不一样,又没有明显的故障现象,脑壳都搞大了,望高手指点指点,下面是其中一段的PLC诊断:
模块 CPU 317-2 PN/DP 的诊断缓冲区 订货号/描述 组件 版本 6ES7 317-2EK14-0AB0 硬件 4 - - - 固件 V 3.2.3 Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9 机架: 0 插槽: 2 序列号:S C-B9V157702011 事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4 分布式 I/0:站 返回 受影响 DP 从站的地址:站编号: 18 DP 主站系统 ID: 1 DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8181 DP 主站的逻辑基址: 8191 所需的 OB:机架故障 OB (OB86) 优先等级:26 外部错误, 离开的事件 10:45:09.648 2014-05-11 事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2943 写入时发生 I/O 访问错误 P 区域,字访问, 访问地址: 1036 所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122) 优先等级: 1 外部错误, 进入的事件 10:45:09.621 2014-05-11 我之前怀疑过通通讯线以及DP接头有问题,我与一台运行正常的控制柜整体都相互对换了,还是原来这台继续报故障,我柜内的通讯线不超过3m,所有的都是采用DP接口的方式,我看过诊断故障,显示18号地址发生读写故障,刚刚好是DP COPULER,1026-1034的地址程序也有使用,整个都没有问题,其他30多套程序也是一样的,我后面将DP COPULER拖开,之后又报了一次故障,看诊断故障显示地址12读取有问题,什么原因,我对换那台控制柜,现在运行一切正常。 望高手指点,指点??
蜗牛的存在是上帝让它用自己的速度感知世界。
|
|
snailwalk 游士 经验值:189 发帖数:26 精华帖:1 |
9楼
主题:回复:S7-300 PROFIBUS 通讯干扰
谢谢,问题我找到了,我们自己的装置有一个通讯口有些问题,引起了闪断,并且会影响其他的模块通讯,造成假象,后面找到问题,换了,再也没有出现过了。