经验值:1729 发帖数:204 精华帖:2 |
楼主
主题:G120抱闸控制疑问?
用G120 CU240S 控制一个辊子旋转系统,采用profibus -dp 通讯,主机为S7-300。驱动电机带一个抱闸,PLC 程序中抱闸打开的条件是状态字 位3( 运行已使能)或是电机速度大于设定速度。正转时抱闸动作时有延时,,但是反转时几乎没有延时抱闸就闭合了,打400热线,技术人员说应该用状态字位2来控制抱闸,位2表示变频器处于停止状态,而位3在停止命令发出后,就立即断开了。可是查看状态字,位2好像是位0(ON 信号)的反馈,位3是变频器脉冲使能信号。变频器停止是控制位0(OFF1) 的,位2是不是立即跟随位0的变化?如果是,位2也一样是立即断开的,疑惑中,请大侠指点迷津,谢谢!
智者乐山,仁者乐水.穷则独善其身,达则兼济天下!
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
6楼
主题:回复:G120抱闸控制疑问?
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
鼬 游士 经验值:273 发帖数:19 精华帖:1 |
14楼
主题:回复:G120抱闸控制疑问?
在使用电机内置抱闸时,则不允许设置 p1215 = 3。
在使用外部电机抱闸时,应设置 p1215 = 3 并连接控制信号 r0899.12 以上是在说明书看到的,想问一下,内置跟外置报闸有什么区别?电机屁股上自带的刹车属于哪种? 另关于抱闸的控制输出点,说明书上说的是R0899。12/R52。12,到底哪个为好? 忘解答,谢谢 |
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
15楼
主题:回复:G120抱闸控制疑问?
楼主的G120S是一代产品。其参数集大部分仍然和MM440相一致。
目前一代产品已经停产。市售都是2代产品。但这两种产品绝大部分都是CU和PM分开的(不像MM4是一体机)。所以制动抱闸的输出是在功率模块上引出个插针;而不是在CU上的DO端子。 内置抱闸指的就是电机自带的抱闸(像伺服电机自带的抱闸模块)。 外置抱闸指的是电机外面的抱闸,如安装在联轴器、减速机、被动轴等上的制动器、阻尼器等。它的动作可以和电机启停、加载有一定逻辑关系。 G120-2的CU对抱闸的控制可以根据需要自行BiCo,将实际需求连接到状态字。 R0899.C和R0899.D是反相。即便是需要给电抱闸外部轴也可以中间BiCo加入反相器。 R0052主要是给出通讯的状态字,它每一位也是可以自由BiCo连接的。 总之,选用哪个的原则:我认为是越少改变越好。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
lwj007 侠士 经验值:1235 发帖数:83 精华帖:1 |
18楼
主题:回复:G120抱闸控制疑问?
干脆不要用变频器的报闸功能,直接用PLC的Q点控制就行,我公司大量使用的变频器就是直接用Q点控制,延时打开或延时闭合都能实现。
|