主题:小弟连夜调试6ra70,实在干不动了,来大侠相助吧,急求啊
希望大侠们指点几句啊
1、 P648=3001选择PZD1做控制字1,通过通讯控制驱动启停时,现象为:无视37,38端子的电平信号,即时37,38端子不得电,驱动仍然可以只凭借3001控制字合闸,启动。 2、 主给定信号P644选择240电位器给定,电机不转,选择PZD2 将连接器k3002连接至P644电机仍然不转,此时用观察r650,r651 ,控制字都没有问题,设定值给出了,包括状态字也收到了,但就是没有速度。OP1S提示为Torque direc 1,No torque direct.于是将固定连接器p412并设定为5000连接至p644时,电机转动。仍旧提示Torque direc 1,No torque direct. 但我确实将控制字1中正转使能置1,反转使能置零了。 没得发图,只能描述了 3,小弟用的西门子的6ra70,成套柜,对p082不能理解啊,如何设置呀 4,弱磁运行,P613是必选吗,P169,P170需要设置为0,1吗, P081需要优化前置0,优化后置1吗 5,电机速度通过检测装置标定,但是实际运行电流、功率、转矩相应的连机器是个百分数,16384对应100%,我如何将其规格化转化为工程量啊,是用额定值乘以这个百分数吗 问的太多了 小弟急求,急求,急求啊 |
|
Scolynic 游民 经验值:100 发帖数:31 精华帖:1 |
2楼
主题:回复:小弟连夜调试6ra70,实在干不动了,来大侠相助吧,急求啊
禾大侠,今天又调试了一天,我解决了以上问题
1、我调出了R参数,发现西门子的成柜做了以下逻辑功能,就是本地远程切换的时候自动将37,38端子得电 都怪给我的图纸完全不是一个样呀 2,还是调用了R参数,从r0029往前看,确实是连接器设置的不对,电动电位计和手动的电位计不是一回事啊,手动的电位计是直接连接在模拟量4、5端子上,所以需要将给定设置为k0011 |