技术论坛

 回复:LR200测量液氯的一个实例——请高手帮助,附ROSEMOUNT的解决方案!

返回主题列表
作者 主题
远山的钟声
游侠

经验值:471
发帖数:67
精华帖:2
楼主    2005-02-28 14:48:19
主题:LR200测量液氯的一个实例——请高手帮助,附ROSEMOUNT的解决方案!
最近我一个同事作了5台LR200测量液氯,工况条件较一般,使用LR200,PTFE探杆+316L法兰(应该是这样,具体配置及工况没仔细看),进料使用一段时间后发现液氯泄漏(法兰与探杆的结合部),但是法兰并没有明显的腐蚀或者材料质量问题迹象,由于当时是我去帮他善后(说是善后,其实只是去把几台雷达代顺路回来),听到现场工程师说的一段话,所以拿过来大家共享一下,顺便有高手可以帮助解决的话那就更加的感激不尽了。
ROSEMOUNT的业务员说他们以前在使用雷达测量液氯时也遇到了一模一样的问题,分析下来应当是因为在连接法兰的下端(与容器内部介质或者蒸发气体接触)面靠近中心与探杆连接的部位恰巧是雷达波的发射端,由于在这里存在一个额外的连接部位,所以使用当中就发生了液氯的腐蚀与泄漏现象。他们的解决方案是将雷达波的发射端移到法兰上端面(与大气接触)中心,雷达波穿过法兰发射,法兰的下端面做成整体型,加陶瓷防腐蚀。使用效果较好。
听到这个解决方案一时还不能确定是否真的可行,即是可行看来也比较麻烦,问问这里的各位高手,如上ROSEMOUNT业务员所说的解决方案是否真的可行;我们现在遇到同样的问题应当如何解决,有没有什么简单的方法可以同样达到一样的效果;若ROSEMOUNT业务员所说方案属实,将雷达波发射端上移的效果是通过什么技术手段达到的,会有什么问题?
大家讨论一下子,真有解决办法的话不胜感激(我也顺便K我同事一顿,呵呵)
大名丁丁
侠圣

经验值:3501
发帖数:1901
精华帖:24
    2005-03-01 20:06:22
精华帖  主题:回复:LR200测量液氯的一个实例——请高手帮助,附ROSEMOUNT的解决方案!
关于陶瓷天线的探头,西门子已经在研发中,通过测试的话,估计很快就会推出来。主要的特点是,可以比一般的雷达承受更高的温度和压力。

不是很明白楼主所说的“发射端上移”具体什么意思。目前有一种平面的天线,就是类似凸镜的结构将雷达发射的信号折射后,呈平行的方式放射出去,可以得到更高的精度;还有一种是抛物面的天线,也算是SAAB的招牌产品,天线是在一个类“锅盖”的天线下面的,通过抛物面的反射,使雷达波呈平行状态发射出去。
这两种雷达一般用在贸易结算级的应用上居多。我不知道楼主指的是不是这个?

另外,能否提供一下温度和压力的数据和选择的型号来研究一下。

如果使用杆式天线的话,发射雷达信号的部位应该是在屏蔽段的下面,所以感觉不应该不会存在泄漏的问题。还有安装用的密封垫片有什么问题?氯是一种分子非常小的介质,非常容易渗透。因此要格外小心。

我们在很多化工领域都用过雷达,高温高压的情况也不少。但是需要注意的是,法兰承压的等级和温度是很大关系的。比如:PN40的法兰,在常温下,能满足40Bar的压力要求;但是过程温度达到150C,就只有10Bar多一点的承压能力了。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。