技术论坛

 回复:通信模块6ES7 241-1CH32-0XB0 问题

返回主题列表
作者 主题
qhb
侠圣

经验值:4299
发帖数:237
精华帖:1
楼主    2014-03-24 12:30:07
主题:通信模块6ES7 241-1CH32-0XB0 问题
以前一直用的6ES7 241-1CH31-0XB0 ,现在供应商发过来了6ES7 241-1CH32-0XB0 。在硬件组态里面找不到这一型号,软件版本是V11 SP2的,
伊默
至圣

经验值:19238
发帖数:4259
精华帖:118
23楼    2014-06-24 08:53:34
精华帖  主题:回复:通信模块6ES7 241-1CH32-0XB0 问题
我是一直用自己写的modbus程序,在硬件为6ES7 241-1CH30-0XB0和6ES7 241-1CH31-0XB0的模块上使用现场两年时间了,都没有问题。 后来同样的程序使用6ES7 241-1CH32-0XB0怎么着就是断电重启后连接不上。折腾一天后打电话咨询400, 开始400也认为是我程序的问题,不了了之。 后来他们给我来电确认德国那边已经确认是模块升级后有点小BUG,具体就是CPU上电时和这个串口模块不同步,导致我们用硬件组态的端口信息不能启用。 而如果是直接用modbus加文件的话则没问题(因为用这个库文件则必须在上电第一周期调用端口初始化程序)。 根据这个信息,他们建议我在上电第一次也调用PORTCFG指令对端口初始化,而且最好在第一次发送指令时调用一次SENDCFG…… 我照做后问题已经解决,至今没有出过问题。

现在模块的固件升级到了V2.0.3,不过由于我没有SD卡所以升级不了模块的固件(手册上说是可以用WEB升级,我实际操作了不行)。 新买的模块我看看如果固件是V2.0.3的话就将程序恢复到以前的状态再测试一下就知道有没有解决这个问题了