 回复:关于水冷变频器冷却液

返回主题列表
作者 主题
阿飞洪
游士

经验值:168
发帖数:19
精华帖:0
楼主    2014-06-17 14:12:16
主题:关于水冷变频器冷却液
使用了4套订货号为6SE7100-0ZS92-Z的变频器,为水冷型。但在使用的过程中,整流单元的可控硅冷却腔总是出现泄漏问题,不知道是不是冷却液的问题,开始用的纯蒸馏水作为冷却液,基本上一年左右就会出现泄漏,后来使用乙二醇和蒸馏水比例为1:3的混合液体作为冷却液,使用3年多后,现在又开始出现泄漏,而且发现冷却腔内有水垢。
系统压力也正常,低于要求的2.5bar。
想问下大家水冷的变频器都是用的什么冷却液?有没有遇见类似的问题?
电气虫
游士

经验值:271
发帖数:93
精华帖:3
10楼    2014-06-25 11:33:18
精华帖  主题:回复:关于水冷变频器冷却液
去离子水,电导率出厂要检测,大约在0.1-0.5左右。用与主回路并联的去离子罐,就是树脂类填充,基本两年更换一次,没有压力,乙二醇混合液多数用于二次冷却、防冻的场合,不能直接加装在VFD设备内直接使用的~~

国能大多用蒸馏水,纯净水啊~~等等,为什么要这样的?如果允许这么干,手册里就直接标注 水就完了,干嘛写 deionized-water? 哎~~