技术论坛

 回复:紧急求助840D找参考点累积偏移

返回主题列表
作者 主题
农民进城
新手

经验值:16
发帖数:16
精华帖:0
楼主    2005-03-03 09:34:36
主题:紧急求助840D找参考点累积偏移
机床每断电一次重新启动找参考点时,Y轴都在上一次的基础上往同一个方向偏移将近5毫米,已经偏移了5次,总共偏移了25毫米.机床没有出现任何报警,而且只要在不断电的情况下,机床找参不会发生偏移.电机是1FK6系列的,所用编码器为增量式编码.
共同进步!
lranbing
版主

经验值:24166
发帖数:8827
精华帖:48
    2005-03-03 11:24:03
精华帖  主题:回复:紧急求助840D找参考点累积偏移
你的减速开关有没有松动?机械问题的可能性很大!另外5cm是丝杠螺距吗?
不停的学习,不停的进步!