技术论坛

 回复:缺波头,如何判断是哪一只晶闸管的故障

返回主题列表
作者 主题
一窍不通
游侠

经验值:541
发帖数:395
精华帖:2
楼主    2014-06-19 23:05:05
主题:缺波头,如何判断是哪一只晶闸管的故障
70装置,缺一个波头。p830检测,报f60,字11,晶闸管换了好几个,70调速器也换了。时好时坏,该怎样判断查找故障点呢,
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
4楼    2014-06-24 10:33:40
精华帖  主题:回复:缺波头,如何判断是哪一只晶闸管的故障
不讨论扩容装置的原因有二:
1、这种行为毕竟不是官方许可。凡扩容的装置,官方是不保修的。
2、有时没法讨论,各家的扩容方式不同,选择的器件平台不一样,走线也不按相同的规范,EMC是否考虑都不清楚,所以没办法讨论。
敬请谅解。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
天枰
侠士

经验值:1086
发帖数:315
精华帖:10
10楼    2014-07-16 12:29:40
精华帖  主题:回复:缺波头,如何判断是哪一只晶闸管的故障
1.拆掉触发线,测量G、K之间电阻,应该在10-30欧(与管子有关),所有硅应该相差不大,数值太小或太大的就是有问题的硅;
2.用示波器测U、V、W与1C1、1D1之间电压,正常触发时,都应该能看到一个短线(电压0V),假如V现1C1之间测量时,没有过零的短线,说明V与1C1之间的这个管子测触发;如果一个有一相看到的一直是0V,测说明该相短路了(一般不会出现,否则保险就爆了)
东方红日
侠客

经验值:911
发帖数:49
精华帖:1
22楼    2014-10-21 19:57:27
精华帖  主题:回复:缺波头,如何判断是哪一只晶闸管的故障
解决办法是示波器观察,示波器一路接电流波形(西门子默认的电流输出端子口),另外一路接线可控硅脉冲触发的一端(是脉冲变压器的前段,后端有可能损坏示波器吧),双踪示波器跟踪波形,可以把电流波形反向,一路一路的更换脉冲触发端,触发波形可以和所缺的波形对上了,那么这根触发线所接的晶闸管就是你要找的晶闸管,大概是这种办法吧。