技术论坛

 回复:深水井上水问题

返回主题列表
作者 主题
一介书生
侠圣

经验值:4499
发帖数:626
精华帖:24
楼主    2014-07-16 21:47:45
主题:深水井上水问题 精华帖 
一口深水井,12级水泵,37KW电机,扬程152米 实际扬程130米,用工频和变频控制,在工频50HZ的时候 上水压力为0.6Mpa,运行电流在65A左右,但是在变频50HZ的时候 上水压力只有0.4Mpa,运行电流在35a左右 很费解 求高人指点
新手不耻于问!
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
3楼    2014-07-19 12:02:40
精华帖  主题:回复:深水井上水问题
带有手动工频的水井泵变频恒压供水控制系统(含多泵二次加压、叠压供水等等),在调试时:由于工频、变频的电机转向是独立的,必须分别确认。另外,高压、低压配电整改后,也需要重新确认,防止误调电源相序,导致工频运行时反转。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
6楼    2014-07-20 11:57:17
精华帖  主题:回复:深水井上水问题
此外还要注意,设置变频器负载类型时候,潜水泵不是平方转矩负载,是恒转矩负载。
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
14楼    2014-10-22 17:14:34
精华帖  主题:回复:深水井上水问题
对于深水井潜水泵,变频器至电机之间的电缆一般较长。杨水管长度一般有100米左右(60~120米),具体是多少米主要取决与动水位。再加上井口至变频器之间的距离,电机电缆将会更长。使得电缆对地的分布电容较大。
建议:
1)在变频器输出端加输出电抗器;
2)电缆载流量取小一些;并采用国标电缆;
3)主管道至变频器的采样压力信号线采用屏蔽线,屏蔽层可靠接地;
4)控制系统设置手动工频回路。新泵或维修保养过的泵一般所需的启动力矩较大(可能会大于额定电流时的转矩)。用变频启动不起来时,可手动工频运行一段时间,适当磨合后再用变频驱动。
5)多级潜水泵应按恒转矩设置变频器相关参数(如:负载类型)。一般采用直线V/F控制时,转矩提升参数适当设高些。如:某品牌变频器的转矩提升出厂值是2%,可提高到7%,启动初期的电机电流接近额定电流(几Hz时),一般新泵或维修保养过的泵也可以正常启动。

热水深井的热水潜水泵:水温升高后启动会更困难一些!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
29楼    2014-10-30 09:16:54
精华帖  主题:回复:深水井上水问题
回26楼
也就是这样说。低于38HZ 止回阀就关住了。假如恒压的频率在40HZ左右。
回:每个系统的此频率点并不一样(我调试设备接触到的范围一般约35~40Hz,最低的甚至低于35Hz,高的可达40Hz以上)。另外即使是同一台设备,系统调速反应快的在启动时此频率点会高一些。
压力达到了开始下降频率,频率降的快压力降的慢,频率降到0HZ了。现在压力不够了。变频器在升频率超过38HZ 止回阀又打开了。这样反复工作恒不了压啊。
回:这种现象是“震荡”。因为有气压罐的缓冲,使管网压力变化相对迟钝(相对与没有气压罐的系统,更容易产生震荡)。而系统(变频器)对压力的变化反应(频率变化)太快,引起震荡。可加大变频器的积分时间、减小比例。系统在启动过程中有1~3次逐次减弱的震荡,然后恒压是正常的。另外,系统启动时的排水量越小,相对来说越容易产生震荡。
对了,没有设休眠功能。这样的安装有没有问题?
回:安装了气压罐、没有设休眠功能,这个没有问题。
压力表是不是该安装到压力罐的后面啊?压力罐出水口
回:只要安装在止回阀后面即可。安装在止回阀的前面(泵与止回阀之间),在潜水泵停泵时压力表为负压,容易损坏远传压力表。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
您收到0封站内信:
×
×