| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
hanzhongfang 游民 经验值:67 发帖数:13 精华帖:0 |
楼主
主题:MM420反转无模拟输出问题
MM420反转控制时无模拟输出。
有人说用乘法器的方法: P2800=1 //打开Bico功能 P2802.8=1 //打开乘法器 P2877.0=24 //指定第一个乘数 P2877.1=24 //指定第二个乘数 P2200=0 //禁止PID功能 P2264=2878 //指定PID信号的输入项为乘法器的结果 P2270=1 //使能PID信号开方功能 P771.0=2272 //指定模拟输出一为开方器的运算结果 但MM420好像没有有关乘法器的参数。请各大虾帮帮忙还有其他方法吗? |
|
youhm 至圣 经验值:13572 发帖数:4924 精华帖:81 |
1楼
主题:回复:MM420反转无模拟输出问题
MM420没有自由功能块,不能使用这种方法
你看一下你的变频器有没有P775,如果有设置为1即可(绝对值输出) |