技术论坛

 回复:MM420反转无模拟输出问题

返回主题列表
作者 主题
hanzhongfang
游民

经验值:67
发帖数:13
精华帖:0
楼主    2014-07-19 18:01:08
主题:MM420反转无模拟输出问题
MM420反转控制时无模拟输出。
有人说用乘法器的方法:
P2800=1 //打开Bico功能
P2802.8=1 //打开乘法器
P2877.0=24 //指定第一个乘数
P2877.1=24 //指定第二个乘数
P2200=0 //禁止PID功能
P2264=2878 //指定PID信号的输入项为乘法器的结果
P2270=1 //使能PID信号开方功能
P771.0=2272 //指定模拟输出一为开方器的运算结果
但MM420好像没有有关乘法器的参数。请各大虾帮帮忙还有其他方法吗?
youhm
至圣

经验值:13572
发帖数:4924
精华帖:81
1楼    2014-07-21 14:51:37
精华帖  主题:回复:MM420反转无模拟输出问题
MM420没有自由功能块,不能使用这种方法
你看一下你的变频器有没有P775,如果有设置为1即可(绝对值输出)
您收到0封站内信:
×
×