主题:MM440变频器减速时总报F0002故障 精编帖 
我厂电机车走行由两台110KW变频器分别控制两台电机,外接制动单元和制动电阻。前几天由于其中一台变频器坏,于是找了一台维修回来的同型号变频器进行了更换,可运行时这台更换了的变频器在走行高速往低速时总报F0002故障,对比了一下另外一台变频器的参数,都是一样的,其中P1240=1,P1254=1,P1237=4。于是将两台变频器的参数P1240改为0,P1254改为0,可没想到结果走行降速时两台变频器都报F0002。这个问题困扰了我好几天了,也查阅了很多资料,可就是想不明白。现在只能怀疑变频器有问题了。希望大侠们不遗余力的给帮忙分析一下!谢谢
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
17楼    2014-07-22 10:51:26
精华帖  主题:回复:MM440变频器减速时总报F0002故障
正是因为中文手册上该条目没说!见附图。



还有一些也是这样,所以才出了个帖子。请积极参与。
试想:该参数没有起作用,是否相关的也不会起作用?最终导致你调了半天却得出“没变化”结论!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
40楼    2014-12-24 17:50:43
精华帖  主题:回复:MM440变频器减速时总报F0002故障
此帖子值得大家好好借鉴一下,两台变频器为什么不一样?这里有两种可能:第一如果P1254=1,两台变频器送电的时间不一样,那么,最大直流电压控制器的接通电平‘r1242’肯定不一样。第二,如果两台变频器的P1254=0,那么P0210是不是一样?即便是P0210都一样,因为变频器内部的直流母线检测器件的差别,也是允许有误差的,所以调试的时候一定要分别对待,吃透说明书再加上现场动脑筋多分析,一定能找到一个很好的完美的解决方案的。西门子变频器就有这个好处:它的参数是开放的!不像有的其他品牌的变频器是傻瓜型的,简单使用时调试很简单,说明书也很简单。但是遇到特殊问题时就束手无策了,西门子变频器不一样,只要你现场工程师敢于多动脑筋,多数情况下总能找到解决办法的。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。