 回复:在MM4变频器中,有哪些参数修改后必须重新上电才有效?哪些工厂复位不会改变?

返回主题列表
作者 主题
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
楼主    2014-07-21 23:11:17
主题:在MM4变频器中,有哪些参数修改后必须重新上电才有效?哪些工厂复位不会改变?
在变频器 调试过程中,有一些参数修改后,当时是不起作用的。必须重新上电!
请大家帮助收集一下。便于大家共享。
谢谢!
(另外,还有一些参数是在做工厂复位后,仍然不会改变的。)
这是大家帮助大家。每一位找出有效参数条目的网友,都将给予置精的表彰。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
李文华
奇侠

经验值:8475
发帖数:1070
精华帖:31
1楼    2014-07-24 22:24:15
精华帖  主题:回复:在MM4变频器中,有哪些参数修改后必须重新上电才有效?
1 MM440的P0014(存储参数数值的方式)工厂复位后不会改变。
2 重新上电后才激活修改的参数在其它品牌的变频器上遇到过,但西门子的目前还未遇到,看其他的同行们有无遇到。
三安小子
侠圣

经验值:2470
发帖数:74
精华帖:1
3楼    2014-07-27 16:53:51
精华帖  主题:回复:在MM4变频器中,有哪些参数修改后必须重新上电才有效?哪些工厂复位不会改变?
AOP“下载”出现故障,应进行以下操作:
1.对变频器进行参数复位(P0010 =30,P0970 = 1)。
2.断开变频器电源后重新上电。
3.重复“下载”的各个操作步骤。
人在做,心在看