| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yming 版主
经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼主
主题:在MM4变频器中,有哪些参数修改后必须重新上电才有效?哪些工厂复位不会改变?
在变频器 调试过程中,有一些参数修改后,当时是不起作用的。必须重新上电!
请大家帮助收集一下。便于大家共享。 谢谢! (另外,还有一些参数是在做工厂复位后,仍然不会改变的。) 这是大家帮助大家。每一位找出有效参数条目的网友,都将给予置精的表彰。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
李文华 奇侠 经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
1楼
主题:回复:在MM4变频器中,有哪些参数修改后必须重新上电才有效?
1 MM440的P0014(存储参数数值的方式)工厂复位后不会改变。
2 重新上电后才激活修改的参数在其它品牌的变频器上遇到过,但西门子的目前还未遇到,看其他的同行们有无遇到。 |
|
三安小子 侠圣 经验值:2470 发帖数:74 精华帖:1 |
3楼
主题:回复:在MM4变频器中,有哪些参数修改后必须重新上电才有效?哪些工厂复位不会改变?
AOP“下载”出现故障,应进行以下操作:
1.对变频器进行参数复位(P0010 =30,P0970 = 1)。 2.断开变频器电源后重新上电。 3.重复“下载”的各个操作步骤。
人在做,心在看
|