主题:请求帮助
本人通过EM277建立一个200的DP网络,主站是WINCC工作站,我得问题是:
1、WINCC工作站必须要用CP5613吗?用CP5611行不行? 2、是否必须用COM PROFIBUS?该软件必须购买吗? 敬请斑竹或做过的同仁给予指导,谢谢!
活到老,学到老!
|
|
soldierwan 游士 经验值:181 发帖数:64 精华帖:1 |
楼
主题:回复:请求帮助
WinCC与EM277如何通讯
解答之一: WinCC 与S7200 通过PROFIBUS 通讯 1. 拷贝EM277的GSD文件至硬盘\Sinec\ComPB.nt\gsd 路径下. 2. 启动Start → SIMATIC TSIMATIC NET → ComPROFIBUS 3. File → Scan GSD ,此后在 ComPROFIBUS的从站中EM277成为可选项 4. New → 选择Master为SOFTNET-DP,选Slave为SIMATICT Slave地址 → 选择 EM277→PROFIBUS-DP→Configure → slot 0 → order No. → 8 bytes out/8 bytes in → Auto Addr. → OKTParameterize → I/OT offset,offset设为0,即通讯映象区从VB0开始。 5. File → Export → NCM File 如:c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.Ldb 6. Set PG/PC interface。 选择CP_L2 CP5611(PROFIBUS-DP Master) 选择properties,在对话框中填入c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.txt(需完整路径)。 7. WinCC中在Tag Management 选择PROFIBUS-DP。 WinCC中无CP5611的选项。若使用CP5611可选CP5412替代 →New Driver Connection中将EM277站号填入 Slave address of EM277。 →在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS中输出的txt 文件及其完整路径。 8. 新的Connection 中作Tag. |