主题:MasterDrives MC控制器带动一只绝对值编码器的西门子电机,目前报a018故障,一运行报F051
MasterDrives MC控制器带动一只绝对值编码器的西门子电机,目前报a018故障,一运行报F051,请问如何处理,具体从哪个方面入手,目前无法确定是电机,控制器,还是干扰问题。
请有经验的朋友,踊跃发言。 |
|
圣骑士 游侠 经验值:520 发帖数:160 精华帖:4 |
18楼
主题:回复:MasterDrives MC控制器带动一只绝对值编码器的西门子电机,目前报a018故障,一运行报F051
我自己解决掉了,MC控制器里有一个功能可以找零点!英文的说明书,意思好难懂,我试了好多次总算搞定了。谢谢各位的帮忙!现把方法告知,设定P115=8,P549=1,启动变频器,电机会自己找零点!
|