 MasterDrives MC控制器带动一只绝对值编码器的西门子电机,目前报a018故障,一运行报F051

返回主题列表
作者 主题
圣骑士
游侠

经验值:520
发帖数:160
精华帖:4
楼主    2014-08-07 16:27:26
主题:MasterDrives MC控制器带动一只绝对值编码器的西门子电机,目前报a018故障,一运行报F051 精华帖 
MasterDrives MC控制器带动一只绝对值编码器的西门子电机,目前报a018故障,一运行报F051,请问如何处理,具体从哪个方面入手,目前无法确定是电机,控制器,还是干扰问题。
请有经验的朋友,踊跃发言。
圣骑士
游侠

经验值:520
发帖数:160
精华帖:4
18楼    2014-08-18 16:33:24
精华帖  主题:回复:MasterDrives MC控制器带动一只绝对值编码器的西门子电机,目前报a018故障,一运行报F051
我自己解决掉了,MC控制器里有一个功能可以找零点!英文的说明书,意思好难懂,我试了好多次总算搞定了。谢谢各位的帮忙!现把方法告知,设定P115=8,P549=1,启动变频器,电机会自己找零点!