| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
高嘉俊 游民 经验值:124 发帖数:7 精华帖:0 |
楼主
主题:怎么看一台变频器产生的热量
最近一台6es7032的大型装机柜型变频器由于温度过高担心会出问题,需要安装一台工业空调为其降温,但是不知道应该选多大功率的最适宜,具体应该看哪个参数
|
|
花开有时 侠圣 经验值:3202 发帖数:992 精华帖:43 |
1楼
主题:回复:怎么看一台变频器产生的热量
这不是看一个参数就能确认的,具体可以参考下附件中的计算方法。在样本中可以查到变频器的功率损耗,在2.5KHz的开关频率下,6SE7032-1EG60的损耗功率是2680W,6SE7032-6EG60的损耗功率是3400W。
点击此处查看附件
上善若水
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
3楼
主题:回复:怎么看一台变频器产生的热量
这个问题涉及的因素很多,,比如你的变频器在多大的配电室,配电室周围热不热,配电室还有没有其他的变频器或者发热设备,空调降低的是环境温度,所以跟许多的因素有关系,,给个我们的参考,我们是50平方左右的配电室,内有约1500kw的变频器,,此外还有几个PLC柜,开关柜电容柜,,我们选了两个10匹的空调,,第一二年制冷效果很好30度左右,,第三年温度有点高39度,,估计下一年会更高,空调的制冷效果慢慢变差,,所有选择的时候要大一倍,,我们常说的大马拉小车,否则到时候再更换,领导就不一定批准啦,成天的修空调,累死底下的人。
Thank you for the support.
|