技术论坛

 回复:请教MM440启动时输出电流?

返回主题列表
作者 主题
jishu
游侠

经验值:353
发帖数:13
精华帖:1
楼主    2014-08-02 14:28:05
主题:请教MM440启动时输出电流?
一台MM440 、15kw变频器V/f方式启动,设定0hz启动,p1310=50%,p1311=0,p1312=0参数默认值,此时MM440,电流r0027应该是电机额定电流百分之多少才算正常?
若V/f方式0hz变频器启动,查看0027超出过载150%,报A501,更换变频器故障依然报A501,检查电机和电机线绝缘正常,电机快速上升到5hz以上电机正常运行,A501消失,查看r0027在额定电流范围内。
请各位大侠帮解,是否参数设的不对还是变频器故障。
jishu
游侠

经验值:353
发帖数:13
精华帖:1
9楼    2014-08-08 21:46:44
精华帖  主题:回复:请教MM440启动时输出电流?
前几天问题解决了,MM440变频器v/f 方式0hz启动,报警A501,查看r0035电机温度20度几分钟后上升到130度报警A511,不知什么原因,之前检查思路错误。
采用了斑竹第3条,给电机做了一次数据辨识静态优化,P1910=1,MM440启动,无报警A501,r0035=20,正常。首先给电机做数据辨识很重要,以免出现后续莫名其妙的报警。又学习了。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。