主题:请教MM440启动时输出电流?
一台MM440 、15kw变频器V/f方式启动,设定0hz启动,p1310=50%,p1311=0,p1312=0参数默认值,此时MM440,电流r0027应该是电机额定电流百分之多少才算正常?
若V/f方式0hz变频器启动,查看0027超出过载150%,报A501,更换变频器故障依然报A501,检查电机和电机线绝缘正常,电机快速上升到5hz以上电机正常运行,A501消失,查看r0027在额定电流范围内。 请各位大侠帮解,是否参数设的不对还是变频器故障。 |
|
jishu 游侠 经验值:353 发帖数:13 精华帖:1 |
9楼
主题:回复:请教MM440启动时输出电流?
前几天问题解决了,MM440变频器v/f 方式0hz启动,报警A501,查看r0035电机温度20度几分钟后上升到130度报警A511,不知什么原因,之前检查思路错误。