楼主
主题:关于电机星形接法问题的疑问
电机购买的时候是按照380V采购的。
但是客户现场只有690V的变压器,客户说可以用星形接法接690V, 这种说法道理吗? 380V的电机可以接690V电压吗? |
|
hahaer 侠圣 经验值:3257 发帖数:602 精华帖:6 |
3楼
主题:回复:关于电机星形接法问题的疑问
理论上是可以的
电动机星形接法的线电压是相电压的1.732倍,相电流等于线电流;三角接法的线电压等于相电压,相电流的线电流的1.732倍;690V/1.732=398V。 但实际上很少这么使用,毕竟承受这么高的电压等级,普通的380电动机星形接法电压每个绕组承受220V电压电流相应减小。就是电动机不论何时承受电流均在额定值内,你需要注意的是电动机接好后的电流变化,不能超过电动机的额定值,因为你是在增加电动机的功率,所以电流也相应的比原来增大,因此应注意电流的变化,建议先空载试验,然后逐步增加负荷,紧密观察电流的情况。 实在不建议这么使用,实在没办法可按照上述办法试试。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
5楼
主题:回复:关于电机星形接法问题的疑问
普通的380电动机星形接法电压每个绕组承受220V电压电流相应减小。就是电动机不论何时承受电流均在额定值内,你需要注意的是电动机接好后的电流变化,不能超过电动机的额定值,
//普通的380电动机星形接法电压每个绕组承受220V电压,是根本不能使用在690V电压情况下的。只能是三角形接法的380V电机才可以这样使用。因为此时每相绕组承担的电压是380V电压,而在690V电压情况下,星形连接情况下绕组承担的电压为690/1.732=398V,这个电压可以使用的。 |
|
李文华 奇侠 经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
6楼
主题:回复:关于电机星形接法问题的疑问
客户现场690V的变压器,都接有哪些负载?这台电机多大功率?
楼主要注意一个问题,690V的电压等级的电网通常是中性点不接地系统,当其中一相发生接地故障时,另外两相对地电压将由380v提高到690V,而断路器不会跳闸,这就对这台电机有危害,故要考虑安装绝缘监察装置,当出现这种情况时,该电机马上分闸。当然,楼主要了解这台690V输出的变压器的中性点是否有接地(星形接法才有),接了就没这种情况了。 |
|
矿工老马 侠士 经验值:1758 发帖数:101 精华帖:7 |
11楼
主题:回复:关于电机星形接法问题的疑问
1、绝缘问题,电机接线桩和绕组到机壳,最高电压是380伏(如果变压器中性点接地),而不是690。
2、功率不会增加,不考虑功率因数的功率公式: 1.732*线电压*线电流; 电压690星形:1.732*690*(380/阻抗); 电压380角接:1.732*380*(380/阻抗*1.732); 3、李工说的才是真正的问题,中性点不接地系统单相接地之后,另外两相对地电压变成690伏了,如果没接地监测设备,是发现不了的。 4、这样用一个前提是电机本来是三角接法的,矿山设备改造经常会遇到类似问题,包括变压器,一般矿山自备35千伏变电站,中压电机很多是6千伏的,井上配电变压器大多是10/0.4的,不可能一台35千伏主变二次出两种电压等级,所以统一出6千伏,10/0.4变压器如果是YYn的,就可以改成DYn使用而不需要新换变压器。 |
|
一介书生 侠圣 经验值:4499 发帖数:626 精华帖:24 |
14楼
主题:回复:关于电机星形接法问题的疑问
前面大侠们在技术理论各自阐述可行性,这里不再叙述,那么我提醒你两点,看看实际操作的可行性,
一:这样操作电机的使用寿命有没有保证? 二:万一在保质期内坏了,(或者用几天就坏啦)用户是自己解决,还是要找你单位解决,这电机是采购第三方的,第三方会不会以你单位违规使用不履行质保责任? 综上考虑,自己拿捏
新手不耻于问!
|