主题:关于变频器的问题
1:无速度传感器矢量控制模式和转矩控制模式那种在工频状态下输出转矩大;为什么?(我设置的是无速度传感器矢量控制模式),
2:还有变频器的24V模块为什么会爆炸,(变频器是1140V交流,变频器内置24V电源模块已经爆炸3次了,比较郁闷)。 |
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
1楼
主题:回复:关于变频器的问题
1、在工频下,如果无速度传感器失量控制模式数学模型做的准的话,与转矩控制模式两者的最大转矩输出应该没有明显差别。
2、通常是EMC问题导致的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
烧烤架东方化 游民 经验值:77 发帖数:5 精华帖:2 |
4楼
主题:回复:关于变频器的问题
24V板问题已经查出来了,的确是EMC的问题,主要我方接入的220V变频器控制电压与变频器的运行后的谐波产生比较高的耦合电压结果把变频器控制板烧掉,把控制电压单独接一个220V变压器就好了
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
9楼
主题:回复:关于变频器的问题
谐波产生的高压是很害人,我们的系统开始控制电源装了ups,运行过了一阵坏了,临时说取消吧,直连没两个小时,就把后面装置控制板烧了。后来就在ups前又加了一台稳压电源。
再后来ups全部改为工业型,内包含有进线变压器了,可以防止一定的高次谐波。 |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
21楼
主题:回复:关于变频器的问题
重要提示一下,凡是看帖后觉得有用,感慨一下:“学习了”。这类一句话语言,就不要发了。直接用鲜花点赞你所被感触的帖子即可。鲜花点赞的操作按钮,在每一个楼层右下角。这种点赞代表你的支持和看帖回帖的礼节。千万不要再占用楼层,说什么“学习了”之类的灌水话。
为保证精华帖的可看性,技术性,回复要谈出一些技术性内容的东西。再次拜托各位!祝大家来此浏览愉快且有收获!再次感谢你对本栏目的支持与贡献!