| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小釉 至圣
经验值:10421 发帖数:2758 精华帖:26 |
楼主
主题:感性负载断电瞬间会产生很大的反向电动势,如何计算这个反向电动势
比如24V线圈的继电器,他的反向电动势是多少呢?
最近设备损坏,不知道跟这个反向电动势有没有关系? |
|
kdrjl 版主 经验值:146145 发帖数:36656 精华帖:451 |
3楼
主题:回复:感性负载断电瞬间会产生很大的反向电动势,如何计算这个反向电动势
变频器输出模块本身就带续流二极管,这个问题有解决,如果是惯性停车OFF2,断电状态,电机的反电势被续流。
我是你的朋友
|