技术论坛

 回复:变频器矢量控制时设定为0Hz,启动时有输出吗?

返回主题列表
作者 主题
司马电机
新手

经验值:21
发帖数:2
精华帖:1
楼主    2014-09-02 19:40:44
主题:变频器矢量控制时设定为0Hz,启动时有输出吗? 精华帖 
如题,在下看到几个说法:
A无输出:当然没有;
B无输出:根据V/F曲线,0Hz时电压为0,故没有输出;
C无输出:有输出必有旋转磁场,有旋转磁场转子必转,因转子设定在0Hz,故没有输出;
D有输出:就是直流加持或者直流制动,需要自己设定才有;
E有输出:虽然是0Hz,但变频器依旧有输出建立磁场,磁场旋转速度在转差以内,故转子不会转动;
F有输出:好像有人用在放卷上面,应该有,不过说不清原因;

诸如此类,希望有一个清晰的答案,能够一解困惑,谢谢大家!
一介书生
侠圣

经验值:4499
发帖数:626
精华帖:24
1楼    2014-09-02 20:18:37
精华帖  主题:回复:变频器矢量控制时设定为0Hz,启动时有输出吗?
---------- 我感觉E更符合你想要要的答案,矢量控制,给定的频率是0HZ,但是变频器还是在启动状态 ,此时是有电流输出的,你可以做个试验,把变频器输出侧连接电机的地方,人为的对地短路,频率给定是0HZ,此时变频器会报故障的,反之如果变频器没有输出 怎么能检测到输出侧有故障呢
新手不耻于问!
应声虫
侠客

经验值:740
发帖数:103
精华帖:1
5楼    2014-09-03 20:41:30
精华帖  主题:回复:变频器矢量控制时设定为0Hz,启动时有输出吗?
谢谢各位的回答,原来确实有输出,只是如果确实有输出的话,此时的输出是极低频的交流电压还是干脆是直流电压呢?变频器在此时做此种输出有什么作用吗?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
6楼    2014-09-03 21:07:03
精华帖  主题:回复:变频器矢量控制时设定为0Hz,启动时有输出吗?
不要看电压。
在ON以后的0Hz时,
V/f模式:默认情况下,将给出一个很小的(直流)电压,其值使电机励磁达到约50%(P1310连续提升确定)
矢量模式:根据电机调试结果,自动给出一个很小的、调制的(直流)电压,其值使电机达到额定励磁电流。
因为电机转子没转,所以电压很小,电流却不一定小。
因此,电机不能长期在ON、且0Hz长期保持。它会导致电机过热而损坏。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
一介书生
侠圣

经验值:4499
发帖数:626
精华帖:24
11楼    2014-09-05 19:37:57
精华帖  主题:回复:变频器矢量控制时设定为0Hz,启动时有输出吗?
我单位现场就有一批这么应用的小电机,功率不大,0.75KW, 0HZ时,电流在1.6-2.2不等,夏季高温,有风扇吹和 没风扇吹温度相差不是很大,因为那么小的电机配的轴流风机很容易烧,开始也担心不降温影响电机使用寿命,后来发现影响不是很大,没风扇吹电机温度60度以下,而且是高温时节车间里的高温区,可能对于功率比较大的电机 采用这种方式时,就可能发热厉害吧
新手不耻于问!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示