技术论坛

 回复:6ES7-1KF02-0AB0模块接入热电阻出现异常

返回主题列表
作者 主题
清风无浪
游士

经验值:243
发帖数:68
精华帖:2
楼主    2014-09-21 21:04:00
主题:6ES7-1KF02-0AB0模块接入热电阻出现异常
6ES7-1KF02-0AB0模块接入PT100,软件配置选用PT100气候型;开始温度显示都正常,直到加热器将温度加热到155度时出现异常,软件监控数值为32767.更换几个PT100结果都一样。 怀疑PT100问题,将其接温控表结果一切正常,200度显示也没问题,郁闷呀。问技术支持后,将M-全部短接还是一样结果。(8个点只用到俩个,一个为0-10V输入,另一个为PT100了,其余我都禁用了)。不知是啥原因?为啥只显示到155度(15500)就跳到32767了。
清风无浪
游士

经验值:243
发帖数:68
精华帖:2
1楼    2014-09-21 21:19:42
精华帖  主题:回复:6ES7-1KF02-0AB0模块接入热电阻出现异常
你好,根据你的描述,PT100大于155摄氏度以后溢出,应该是由于测量范围组态设成了"Pt 100 Cl."(PT100环境型),改成"Pt100 Std."就可以解决问题。因为环境型超过155摄氏度即为溢出,而标准型的上限是1000摄氏度。
请参考S7-300模板数据手册,5.1小节,“模拟输入通道的值得表示方法”。

刚才看到这个不知是不是这原因?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。