楼主
主题:电脑通过TIA V12软件连接S7-1200失败,问题现已经解决
第一次用1200,用电脑连接不上PLC。
配置: PLC为1215C DC/DC/DC,软件为TIA V12 SP1。 软件已经添加CPU模块,订货号为215-1AG31-0AB0,版本为V3,.0 在线与诊断中扫描不到CPU,有人说要先配置硬件,然后点击下载就可以扫描出CPU模块,然后下载就OK。 现在问题是在线与诊断中找不到CPU,点击下载选择好PG/PC接口类型及接口,提示扫描到0台兼容设备。 第一次用1200,看手册上面介绍的台笼统,感觉很简单,现在是扫描不到CPU,一切都没办法做了。 尝试过用S7-1200 TOOL工具设置IP,可以设置IP,ping也ping的通,有数据反馈,软件扫描还是没有。 哪位高手给指点一下,谢谢
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
|
|
山顶有风 侠圣 经验值:3832 发帖数:818 精华帖:3 |
1楼
主题:回复:电脑连接S7-1200失败,求助
问题已经解决,调试记录
2014-09-27再次调试 第一步:项目组共计5台电脑,挨着尝试链接PLC,只有一台电脑可以连接上。说明PLC网线没有问题,问题在另外4台电脑上。 第二:有问题4台电脑都按照360安全卫士等软件,怀疑是否是在按照软件或者用360优化系统的时候把某些服务删除或者屏蔽掉了。 第三:经群里一位技术大牛指点,说是接口问题(因为我网卡连接设置好IP的CPU是可以ping的通的) 3.1,打开控制面板--设置PG/PC接口--TCP/IP--网卡名称驱动--诊断,提示无接口句柄。 3.2,打开控制面板--管理工具--服务,找到Siemens SIMATIC IETOPG HELP SERVICE服务,发现为手动调成自动,然后启动。 启动以上服务后,使用V12软件--在线与诊断功能,就可以扫描到链接的CPU了 远离360等优化软件,说不定哪个服务就被禁止了,然后悲催的找问题。 分享一下经验,希望对大家有所帮助